[size=24]תגובת משרד להגנת הסביבה - צפון [/size]
מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה - צפון
תאריך: י"ט שבט, תשס"ז 7 פברואר, 2007
לכבוד מר שריף נביל חברה למסחר והשקעות בע"מ
הנדון: דו"ח סיור בתעשיות אלקטרוכימיות (1952) בע"מ -בפירוק , עכו
שם המוסד: תעשיות אלקטרוכימיות (1952) בע"מ -בפירוק כתובת המוסד: אזור תעשיה דרום עכו 24122 נ.צ. 208069/759798 מספר תיק: 49616 תאריך סיור: 07/02/2007 מען למכתבים: קרן היסוד 69 קרית ביאליק 27053 סוג הבדיקה: פיקוח טלפון: 04-9851584 , 04-9851496 נייד:0507937372 פקס:04-9815797 פרטי מנהל העסק: רון ישראל מספר תיק רשיון עסק: 21012 מספר היתר: 60031 סוג היתר: רעלים סטטוס היתר: אושר עם תנאים מהות העסק: תעשיה כימית
בעקבות אישור בית המשפט 23 לינואר 2007 למכור את מתקני הייצור והציוד המצויים במפעל תעשיות אלקטרוכימיות בעכו לכבודך ולשריף חברה למסחר והשקעות בע"מ והיות ומתקני מפעל מזוהמים בחומרים מסוכנים נערך בתאריך 07/02/2007 סיור במפעל תעשיות אלקטרוכימיות.
בסיור השתתפו:
יבסיי רבינוביץ - ממונה חמ"ס וטב"ק רון ישראל – נציג כונס נכסים - מהמפעל איריס נחמן – נציג כונס נכסים, אחראי על בטיחות - מהמפעל שריף נביל - קבלן פירוק– חברה למסחר והשקעות בע''מ אוחנה דוד – ממונה בטיחות מתאם הקבלן פירוק - אחר
מטרת הסיור בדיקת אחסון ותכולת חומרים מסוכנים במיכלים ובמתקנים השונים לפני הכנסת הקבלן לעבודות פירוק וגיבוש הנחיות המשרד להגנת הסביבה לעבודות הפירוק.
רקע מפעל תעשיות אלקטרוכימיות (1952) בע''מ נמצא בתהליך פירוק באחריות כונס הנכסים הרשמי. המפרק מחזיק מטעמו במפעל מנהל אתר,ישראל רון ואחראי רעלים, נחמן איריס. כמו כן על האתר שומרת חברת שמירה. המתקנים לא מתוחזקים ולא מטופלים מתאריך סגירת המפעל - אוקטובר 2003. כל הציוד הנמצא בשטח המפעל לרבות המתקנים, המיכלים ומחסני הציוד נמכרו לקבלן פירוק, מר שריף נביל. זמן הפירוק על פי החוזה שנה וחצי. מר שריף נביל שכר ממונה בטיחות לביצוע עבודות הפירוק.
להלן ממצאי הסיור:
כללית, כל המתקנים המיכלים והצנרת שמכילים או הכילו בעבר חומרים מסוכנים נדרשים לריקון ושטיפה לפני הפירוק. החומרים ברובם גם דליקים ויש לודא שכל החלקים מנוקים לפני הפירוק. את מי השטיפות יש לאגור במיכלים, לבדוק את תכולתם ולפנות לאתר מאושר שיקבע על ידי הח"מ לאחר הבדיקה. להגברת יעילות השטיפות יש להתאים לכל חומר נוזל השטיפה שמתאים לו (לא לכל החומרים מתאים לשטוף במים בלבד).
מתקן דסולשן: 1. תמלחות בתוך אמבטיות ומיכלים – תערובת סודיום כלוריד ואשלגן כלוריד. 2. מיכל סודה קאוסטית (נפח כ-8 מ"ק) עם נוזל בפנים – חייב בדיקה, ריקון ושטיפה לפני פירוק. 3. מיכל אשלגן הידרוקסיד (נפח כ-3 מ"ק) עם נוזל בפנים – חייב בדיקה ריקון ושטיפה לפני פירוק.
מתקן אלקטרוליזה: 1. מיכל סודה קאוסטית (נפח כ-4 מ"ק – דורש בדיקה ושטיפה לפני ריתוך. 2. שני מיכלים עם חומצה גופריתנית (כמות כ-8.5 טון), אחד כנראה ריק (דורש בדיקה) והשני מלא. שניהם נדרשים לשטיפה.
3. תאי אלקטרוליזה עם כספית – יש שאריות כספית בתחתית התאים – נדרשים שטיפה ואסוף הכספית לפני התחלת עבודות פירוק. 4. מיכל חומצת מלח צמוד למתקן אלקטרוליזה – דורש בדיקה ושטיפה.
חוות מיכלים (הספקה): 1. 3 מיכלים עם חומצת מלח, 3 מיכלים עם אשלגן הידרוקסיד – לא רוקנו עד הסוף מבעיות טכניות. נדרשים ריקון ושטיפה לפני פירוק. 2. 2 מיכלים עם חומצת מלח ומתקן ייצור של חומצת מלח – דורשים בדיקה וניקוי צנרת. 3. 3 מיכלים גדולים עם סודה קאוסטית – דורשים בדיקה ושטיפה..
תחנת אחסון ומילוי גלילי/חביות לחץ בכלור: 1. בתחנה נמצאים חביות וגלילי לחץ המכילים שאריות כלור (אינדיקציה – הם סגורים עם ברזים). 2. בונקר אחסון כלור – 3 מיכלים (נפח כ-30 מ"ק כל אחד) – במיכלים שאריות כלור, דורשים ריקון ושטיפה לפני התחלת עבודות פירוק.
מתקן טיפול בשפכים: 1. בכל המיכלים יש שאריות חומרים שונים ששמשו לטיפול בשפכים – יש לרוקן ולשטוף לפני פירוק. 2. שקיות עם סודיום ביסולפיט – חומר פג תוקף ומתפרק, מפוזר בקומה העליונה של מתקן.
תחנת כוח: 1. שנאים המכילים חומר רעיל מאוד - שמן המכיל PCB – יש לרוקן את השמן ולפנות לרמת חובב. אין לפנות שנאים אלו למיחזור ללא ריקון ושטיפה. 2. 2 מיכלים עם סודה קאוסטית ו-2 מיכלים עם חומצת מלח ששמשו לטיפול במים – נדרשת שטיפה לפני פירוק.
מתקן מונומר: 1. בכל המתקנים והצנרות יש שאריות מימן כלוריד, VCM, EDC – יש צורך בבדיקה, ריקון ושטיפה לפני התחלת עבודת פירוק. יש להקפיד הקפדה מיוחדת על השטיפות במתקנים.
חוות מיכלים דרומית ממתקן המנומר – יש לוודא ניקוי המיכלים בטרם פירוק ! 1. מיכלי סיגר מלאים אדים של VCM – יש לשטוף היטב לפני פירוק. 2. מיכל טארס – כ-2000 טון – נדרש פינוי וניקוי לפני פירוק. 3. מיכל EDC מעורב במים כ-2000 טון - נדרש פינוי וניקוי לפני פירוק. 4. מיכל סודה קאוסטית מדוללת גדול (משמש כסקרבר לספיגת אדי מימן כלוריד) - נדרש פינוי וניקוי לפני פירוק.
מתקן : PVC-3 1. מיכל ביניים של VCM - יש לשטוף היטב לפני פירוק.
כדורים: 1. 2 כדורים המכילים VCM (גז + נוזל) כ- 40 טון - יש לרוקן ושטוף היטב לפני פירוק.
חוות סילונים: 1. סילונים מכילים PVC יבש, כלומר מצופים ב-PVC – יש לרקן אותם ולנקות לפני ריתוך.
מים חצי מטופלים: 1. מיכל עם סודה קאוסטית עם נוזל. 2. מיכל עם חומצת מלח– יש לרוקן ולנקות לפני פירוק.
חוות מיכלים צפוני: 1. מיכל עם סודה קאוסטית – דורש בדיקה ושטיפה. 2. מיכל עם אשלגן הידרוקסיד – דורש בדיקה ושטיפה. 3. 3 מיכלים עם שאריות EDC- נדרשים ריקון וניקוי. 4. מיכל עם מזוט – נדרש לריקון וניקוי. 5. 4 מיכלי VCM שלא בשימוש הרבה שנים – בכל מקרה נדרשים לניקוי.
חביות וגלילי לחץ : 1. חלק מחביות גדולות המשמשות לאחסון כלור פתוחות-בטוח שהן לא מכילות שאריות כלור, אבל יש חביות סגורות שבטוח שהן מכילות שאריות כלור. 2. גלילי לחץ המשמשים לאחסון כלור הם גם חלק פתוחים וחלק סגורים עם שאריות כלור בפנים. את כל המיכלים יש לנקות לפני ההעברה למחזור, כולל את המיכלים הפתוחים.
חומרים שונים: 1. מיכל עם גליקול לא רוקן. יש לרוקן ולנקות לפני הפירוק. 2. 11 מיכלים עם סודיום היפוכלורית (בנפח כ- 10 מ.ק. כל אחד). יש לבדוק האם החומר לא התפרק, אם כן אז מיכלים מלאים בתמלחות. בכל מקרה נדרשים ריקון וניקוי. 3. גלילי לחץ עם חנקן ותערובת חנקן+מימן.
סיכום. החומרים במתקנים ובצנרת במפעל תעשיות אלקטרוכימיות הנם מסוכנים ביותר. במהלך הפירוק יש חשש כבד לפגיעה קודם כל בעובדים ושנית לאירוע חומרים מסוכנים שיכול לצאת מעבר לגבולות המפעל.
יש להגיש לח"מ מיידית תוכנית לעבודות הפירוק שתכלול התייחסות גם לנושאים הבאים:
1. כל העבודות הפירוק יבצעו רק לאחר ריקון המתקנים כולל כל האביזרים והצנרת מחומרים מסוכנים וניקוי מתאים. 2. כל החומרים המסוכנים/פסולת מסוכנת יש לפנות לאתר פסולת רעילה ברמת חובב ולהגיש למשרד קבלות פינוי, יש להשתמש רק במוביל המוסמך להובלת חומרים מסוכנים/פסולת מסוכנת. 3. מי שטיפות וניקוי יש לפנות לאתר מאושר לאחר בדיקה. פרמטרים לבדיקה ואישור אתר פינוי ינתנו על ידי הח"מ. 4. בזמן ריקון המתקנים יש להחזיק בשטח המפעל צוות חירום עם אמצעי מיגון המתאימים לחומר הספציפי. 5. יש להדריך כל בוקר את עובדי הקבלן המתעסקים עם ריקון המתקנים, הניקוי ועבודות ריתוך על הסכנות מחומרים מסוכנים אלו ובנושא מניעת שריפות. 6. יש לתאם את כל העבודות הריקון, הניקוי והפירוק של המתקנים עם משרד העבודה, משטרה ומכבי אש עכו. 7. ממונה בטיחות מטעם הקבלן וממונה בטיחות מטעם המפרק ילוו את כל עבודות הריקון, הניקוי והפירוק מהתחלה ועד הסוף, בכל שעות העבודה. 8. האחראיות על בריאות העובדים ומניעת תקריות חומרים מסוכנים הינה על החברה הקבלנית המבצעת את הפירוק. 9. הכוונה למכור את הגרוטאות לאחר הפירוק ליעדים בטורקיה ובארץ. יש להבהיר כי אין למחזר גרוטאות המכילות שאריות חומרים מוכלרים לא בארץ ולא בחו"ל.
אין להתחיל לעבוד בשטח לפני אישור התוכנית על ידי הח"מ. מצ''ב תמונות
בברכה, יבסיי רבינוביץ ממונה חמ''ס וטב''ק
העתקים: ד''ר יוסי ענבר, משנה למנכ''ל, סמנכ''ל בכיר לתעשייה, י-ם שלמה כץ, מנהל המחוז, כאן. אילן אחיון, א.ע.ג.מ. פקח משרד העבודה אזור עכו גבי בן יאיר, עיריית עכו משטרת ישראל מפקד תחנת עכו כיבוי אש, עכו צוות תעשייה. תיק מפעל.
_________________
 עכו_נט לכל אחד וכל אחד בעכו_נט, שלכם, אלברט לוי , עורך עכונט Akkonet AkkONEt- מקור ראשון לחדשות עכו akkonet@gmail.com קבוצת עכונט בפייסבוק : http://www.facebook.com/akkonet
|